kitabda 25 uygulama

'Serbest Kürsü' forumunda zikomo tarafından 2 Şubat 2019 tarihinde açılan konu

  1. zikomo

    zikomo Yeni üye

    hocam kitabda 69 sayfada 25 uygulamada( cift etkili silindiri surekli calıstırma) x0 kapalı yapmısssınız start verince çalısmıyor x0 acık yaptım simdi calısıyor orada bir yanlıslıkmı var
    x0 kapalı iken reset halinde
     
    Son düzenleme: 2 Şubat 2019
  2. zikomo

    zikomo Yeni üye

    bi cvp verecek yokmu
     
  3. bulentkarayazi

    bulentkarayazi Site Sahibi Site Yetkilisi

    @zikomo Geç yanıt verdiğim için kusura bakmayın.

    X0'a bağlı STOP butonu normalde kapalı kontağa sahiptir. Dolayısı ile PLC'nin X0 girişine sürekli 1 sinyali gönderir.

    X0 girişini AÇIK kontak yaparsam, stop butonu 1 sinyali gönderdiği için kontak KAPANACAKTIR ve devreyi durduracaktır.

    X0 girişi KAPALI kontak yapıldı. X0 girişi sürekli 1 olduğundan kapalı olan kontak AÇIK davranacak ve sistemi durdurmayacaktır. Ne zaman durduraacktır? Stop butonuna basılınca, PLC girişine 1 sinyali gönderemeyecek, X0 girişi 0 (sıfır) olacaktır. Kontak eski (KAPALI) haline geri dönecektir.

    PRATİK BİLGİ: Normalde kapalı kontağa sahip STOP butonu PLC girişine bağlarsanız (ki stop butonu kapalı kontağa sahiptir) Ladder uygulamalarında stop kontağını KAPALI yapın.


    upload_2019-2-19_18-0-25.png
     
  4. zikomo

    zikomo Yeni üye

    hocam cvp için tsk ederim ısp soft ta tarama zamanı onemlimi yani rst ilk sart olarak koymak gereklimi birde yeni kitabınızı merakla beklemekteyim onun hakında bilgi verebilirmisiniz
     
  5. bulentkarayazi

    bulentkarayazi Site Sahibi Site Yetkilisi

    ISP soft ta tarama zamanı önemli mi?: Tüm PLC'lerde tarama zamanı önemlidir. Tarama zamanı program satırı arttıkça tarama süresi gecikir. PLC daha yavaş okuma yapar.

    Yeni kitap çalışmam devam ediyor. Kapsamı çok geniş olduğundan ve zamanımda kısıtlı olduğu için bitiremiyorum. Ama en yakın sürede bitirmek için özel çaba sarf edeceğim.
     